打飞机 发表于 2012-6-22 18:55:52

低压400V配电柜母线铜排的选择依据

低压400V配电柜母线铜排的选择依据,这个可能也有人问过吧,但我没找到。烦请详细说明或提供计算公式,谢谢。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 20:14:02

RE:低压400V配电柜母线铜排的选择依据

简易记住任何规格的矩形母排的载流量:精确!易记!
  矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
  
[注]:根据进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
  双层铜排=1.56-1.58单层铜排(根据截面大小定)
  3层铜排=2单层铜排
  4层铜排=单层铜排*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
  铜排= 铜排*0.85
  铝排= 铜排/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18.5=1850(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1850*1.58=2923(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1850*2=3700(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 21:32:12

RE:低压400V配电柜母线铜排的选择依据

回复 2# zyz8438


谢谢,这个是铜排载流量,是选铜排的依据之一

安师大 发表于 2012-6-22 22:50:22

RE:低压400V配电柜母线铜排的选择依据

上面的是矩形母排的载流量选择!
还有其他形式的母排:如管型、C型等。
可以参见各制造厂的产品样本说明。

hurry 发表于 2012-6-23 00:08:32

RE:低压400V配电柜母线铜排的选择依据

根据设计,选定母线型材。再根据电流参数和该种型材电流密度算出这种材料的尺寸规格。
页: [1]