在GB 50059-1992 35~110kV 变电所设计规范 3.2.4中,有这样描述“采用SF6断路器的主接线不宜设旁路设施”,请问这是为什么?谢谢。

敌法师 发表于 2012-6-22 21:31:48

RE:关于电气旁路问题

是不是采用了SF6断路器一般没有维修的必要了。

走到异地 发表于 2012-6-22 23:29:03

RE:关于电气旁路问题

设置旁路设施的目的是为了减少在断路器检修时对用户供电的影响。如果是双回路供电或负荷可由系统取得备用电源,允许停电检修断路器时,就不必设置旁路设施。
装有SF6断路器时,因断路器检修周期可长达5—10年甚至20年,所以可以不设旁路设施。