green 发表于 2012-6-22 16:19:01

短路为什么空开不跳?电容器为什么总是爆炸?

工厂的低压配电室
1、有次一次线路短路,但是空开没有跳,我当时刚好在低压室,听到整个低压配电柜都在震,这是怎么回事啊?
2、低压室的电容柜前几天又爆了,坏了不少,厂家来人检查说是谐波造成的,可为什么总是在停车的时候爆啊?以前爆过,也是在停车的时候。
3、怎么检查电容的好坏啊?麻烦给讲清楚些!
谢谢!

小空分 发表于 2012-6-22 20:52:36

RE:短路为什么空开不跳?电容器为什么总是爆炸?

1、一次线路(是否电缆?)短路,空开没跳,最终是怎么切除的故障?可能保护设置有问题或者是空开本身出现机械故障,无法分闸。
2、厂家说是谐波引起的,你们是否已经测过谐波?排除谐波可能,厂家就无话可说了。还有可能是停车时有操作过电压产生,而电容器产品质量不过硬,被击穿导致爆炸。
3、至于电容的好坏检测,我在网上找来的,供你参考!
现场检查和判断电力补偿电容器‘