奥术符文 发表于 2012-6-22 22:49:45

高压增安型电动机保护辅助措施

最近做个装置,要求按未出版的国标给增安型电动机做特殊的保护辅助措施,以保证在起动时,其外壳中不含有爆炸性气体环境。辅助措施包括启动前的通风或在电动机外壳内使用固定气体检测。
开始我们想过用隔爆型电动机,据现场条件得用dIIC的,电机不但贵而且不好维护。用增安型看来必须采用上述两种方案中的一种,如采取通风措施则要求电机启动前吹扫45分钟,这样须增加一个通风系统很麻烦;采用电机内部安装可燃气体报警器以前没做过,总体院也不大同意。
不知道有没有兄弟按类似的要求做过项目,给个建议

私聊啊 发表于 2012-6-23 00:07:55

RE:高压增安型电动机保护辅助措施

<div class="quote">最近做个装置,要求按未出版的国标给增安型电动机做特殊的保护辅助措施,以保证在起动时,其外壳中不含有爆 ...
维生素c 发表于 2010-9-1 13:06 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
页: [1]
查看完整版本: 高压增安型电动机保护辅助措施