敌法师 发表于 2012-6-22 18:55:14

RE:直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

谢谢各位的答复;我也在网上查了些资料是《关于110 kV变电站直流屏》的;大家也可以看看;顺便提一下更换时是否要将10KV的欠压、过流压板解除。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

俺弄吃 发表于 2012-6-22 22:10:39

RE:直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?

楼主搞错了!
你提供的这个资料是整个直流电源的更换,而不是其中某一节蓄电池的更换。更换电池时,短接该电池(即该电池退出运行),由于直流母线电压只是降低很小(一般一节蓄电池电压为2V),不影响整个蓄电池的工作!
页: 1 [2]
查看完整版本: 直流屏电池更换会引起开关柜起跳吗?