沃尔什 发表于 2012-6-22 17:37:03

急!!!综保跳闸问题!!!!

中压电动机在合闸后不到一秒就跳闸,250KW,10KV,互感器变比50,利用综保整定过流保护整定电流为0.4,采用极端反时限曲线
但是合闸后不到一秒钟就跳闸了,跳闸时显示的电流时60A,大约为3.5倍,按照曲线应该是七八秒之后才跳的,请问这是什么原因?


在线等啊!!!!!!!!!!

不着边际 发表于 2012-6-22 18:16:08

RE:急!!!综保跳闸问题!!!!

你的整定电流设的有问题,不要按平时的经验设,我们这里也出现过这样的问题。把倍率调的高一点试一下。估计就没有问题了 。

shirley 发表于 2012-6-22 18:55:13

RE:急!!!综保跳闸问题!!!!

1、首先要确认电机本身确实没有任何问题!测绝缘和直流电阻就知道了!
2、开关合闸不到1秒就跳闸,是不是保护出口跳的?有没有可能是跳闸回路存在其他问题(比如仪表联锁跳闸接点一直是通的)?综保有什么动作记录?发的什么信号?是过流保护动的吗?还是其他保护动作跳的,要查清楚!
3、如果确定电机本身没有问题,而且确实是过流保护动作的,则可以适当调高过流定值,再启电机试试!

黄昏了 发表于 2012-6-22 19:34:18

RE:急!!!综保跳闸问题!!!!

过流保护应该是在启动完毕才投入吧,一开始就投入,启动电流都可能超过10倍额定电流,反时限肯定动作,你看到的3.5倍额定电流只是动作时刻的电流值。

内芯里 发表于 2012-6-22 20:13:23

RE:急!!!综保跳闸问题!!!!

楼主采用的是什么型号的综保不太清楚!用的反时限过流,可能把速断保护也涵盖进去了吧!

生死谍恋 发表于 2012-6-22 20:52:28

RE:急!!!综保跳闸问题!!!!

看一下你的电机启动时间设置多少?

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 21:31:33

RE:急!!!综保跳闸问题!!!!

电动机启动时电流会达到7倍以上,综保里面有个设置启动时间,在启动过程中只有速断起作用,过流和堵转以及过负荷在启动时间内不能保护,你先看看综保吧,电动机出现问题的可能性不大。

这个夏天 发表于 2012-6-22 22:10:38

RE:急!!!综保跳闸问题!!!!

请问你的启动是重载启动吗,带不带水电阻启动吗。我们这里水电阻启动,重载,速断是9.9
我觉得你的速断值 比较低

青春岁月 发表于 2012-6-22 22:49:43

RE:急!!!综保跳闸问题!!!!

<div class="quote">请问你的启动是重载启动吗,带不带水电阻启动吗。我们这里水电阻启动,重载,速断是9.9
我觉得你的速断值 ...
lzs771010 发表于 2010-8-28 15:12 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

pisen 发表于 2012-6-22 23:28:48

RE:急!!!综保跳闸问题!!!!

不知道楼主用的什么品牌的综保,我感觉就是速断值设定的太小,楼主可以适当把速断值放大点试试。
页: [1] 2
查看完整版本: 急!!!综保跳闸问题!!!!