buynow 发表于 2012-6-22 15:39:32

PT一般在什么情况下并列?(以双母主接线方式为例)

PT一般在什么情况下并列?(以双母主接线方式为例)

乖乖女 发表于 2012-6-22 17:36:47

RE:PT一般在什么情况下并列?(以双母主接线方式为例)

PT自动并列的判断条件是,母联合闸,两段PT投用,任何一组失压自动并列,如果是手动并列,主要是考虑两段母线的来源,是否高压可以并列,如果可以如果一段PT要检修则另一端就可以并列。

shirley 发表于 2012-6-22 19:34:02

RE:PT一般在什么情况下并列?(以双母主接线方式为例)

PT并列:强电专业,电力系统名词。PT即电压互感器,母线PT用于测量母线三相电压,两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
我抄来的http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

守分安常 发表于 2012-6-22 21:31:17

RE:PT一般在什么情况下并列?(以双母主接线方式为例)

回复 3# 林子哥


PT并列的条件肯定需要一次并列,但供电局要求我们用户不允许长期合环的,所以目前系统中PT并列还有没有实际意义?

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 23:28:32

RE:PT一般在什么情况下并列?(以双母主接线方式为例)

回复 4# shiyw2


PT并列并不是一定一次回路非要并列的。如果某段母线的PT出现故障(如保险熔断),需要检修退出运行时,为了计量或保护仍能继续运行,可以将PT进行并列。
页: [1]
查看完整版本: PT一般在什么情况下并列?(以双母主接线方式为例)