ADJF 发表于 2012-6-22 19:33:58

为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?

防爆区域的釜设备视镜采用防爆视孔灯时,有的为什么要转换成36V低压供电呢?220V有什么不可以呢?
既然是防爆视孔灯应该可以用220V的吧@http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

收费员 发表于 2012-6-22 20:13:03

RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?

我刚想了一下 是不是因为视孔灯需要长期点亮,而低压36V灯泡可以长时间使用呢

走到异地 发表于 2012-6-22 20:52:08

RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?

釜是一种压力容器,一般在容器中都要求使用安全电压,即36V及以下。

这个夏天 发表于 2012-6-22 21:31:13

RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?

如果是手提式的照明,电压要求更低,12V。

黄昏了 发表于 2012-6-22 22:10:18

RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?

<div class="quote">釜是一种压力容器,一般在容器中都要求使用安全电压,即36V及以下。
zyz8438 发表于 2010-8-21 18:16 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

伊势丹 发表于 2012-6-22 22:49:23

RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?

既然是物料监测孔的照明与人经常接触,如檫试等原因或因设备为金属密闭容器所以要使用安全电压照明
(而且现在又的视孔灯是在灯里面有个220变36V的小变压器 灯泡是36V的@进线仍是220V的)那就要看电源变压器是否为安全隔离变压器,是的话就可以用而且有要求绝缘隔离,如果不符合要求是不能选用的。

notebook 发表于 2012-6-22 23:28:28

RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?

行灯 都是安全电压呀可以用36、24是因为考虑到出现漏电 不会致死人的电压,220的不行的,危险系数热爱大

内芯里 发表于 2012-6-23 00:07:33

RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?

是的,特殊环境必须有特殊要求。主要是从安全方面进行考虑,无需从灯泡的寿命考虑。

苹果粉儿 发表于 2012-6-23 00:46:38

RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?

36v是考虑到人的安全用电,国家规定密闭容器中电压等级不能超过36v
页: [1]
查看完整版本: 为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?