为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?
防爆区域的釜设备视镜采用防爆视孔灯时,有的为什么要转换成36V低压供电呢?220V有什么不可以呢?既然是防爆视孔灯应该可以用220V的吧@http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?
我刚想了一下 是不是因为视孔灯需要长期点亮,而低压36V灯泡可以长时间使用呢RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?
釜是一种压力容器,一般在容器中都要求使用安全电压,即36V及以下。RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?
如果是手提式的照明,电压要求更低,12V。RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?
<div class="quote">釜是一种压力容器,一般在容器中都要求使用安全电压,即36V及以下。zyz8438 发表于 2010-8-21 18:16 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?
既然是物料监测孔的照明与人经常接触,如檫试等原因或因设备为金属密闭容器所以要使用安全电压照明(而且现在又的视孔灯是在灯里面有个220变36V的小变压器 灯泡是36V的@进线仍是220V的)那就要看电源变压器是否为安全隔离变压器,是的话就可以用而且有要求绝缘隔离,如果不符合要求是不能选用的。
RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?
行灯 都是安全电压呀可以用36、24是因为考虑到出现漏电 不会致死人的电压,220的不行的,危险系数热爱大RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?
是的,特殊环境必须有特殊要求。主要是从安全方面进行考虑,无需从灯泡的寿命考虑。RE:为什么化工防爆区域有的要求防爆视孔灯用低压36V呢?
36v是考虑到人的安全用电,国家规定密闭容器中电压等级不能超过36v