眼镜哥 发表于 2012-6-21 17:30:35

铠装电缆需要什么样的进线口?

我用的双支铂电阻需要使用铠装电缆,现在要订做防爆接线盒,请高手指教接线盒应该做成什么型式的进线口?

安师大 发表于 2012-6-21 22:04:10

RE:铠装电缆需要什么样的进线口?

就普通的进线口就行了啊,带防爆堵头的
和铠装不铠装没有关系,反正电缆是整跟触到进线口里面的
一般的防爆堵头是橡胶圈再加螺旋头

收费员 发表于 2012-6-22 02:37:45

RE:铠装电缆需要什么样的进线口?

用于铠装的防爆密封式接头才可以。非铠装式密封接头不能用于铠装电缆。

notebook 发表于 2012-6-22 07:11:20

RE:铠装电缆需要什么样的进线口?

不用填料函吗?GLAND?

工控人 发表于 2012-6-22 11:44:55

RE:铠装电缆需要什么样的进线口?

普通的就行,都带防爆格兰头的

pisen 发表于 2012-6-22 16:18:30

RE:铠装电缆需要什么样的进线口?

普通的就可以了,最好提前告知电机厂家电缆的型号规格、外径等参数,以便格兰口密封效果更好!

不着边际 发表于 2012-6-22 20:52:05

RE:铠装电缆需要什么样的进线口?

可以使用铠装防爆密封接头。
一般设计在选择开关柜时电缆接口技术条件都有交代,并且设计要选择铠装电缆,那么在开关柜上就要提要求。
页: [1]
查看完整版本: 铠装电缆需要什么样的进线口?