明天的明天 发表于 2012-6-22 21:31:10

差动保护为什么会误动?

“差动保护器我也查了(南自的NDD361A)二次谐波有点跳动0---0.2之间,差动电流也有点跳动0---0.3之间波动”

楼主这个差动保护装置是主变的差动保护装置吧,电动机的差动保护是没有二次谐波制动的。我说的可能存在极性错误的是电动机的差动保护CT。
有一个办法,不知道电动机差动保护装置用的什么型号,能否看到平时运行时的三相电流以及三相差流?如果平时运行时有一相差流明显偏高,证明这一相的CT极性接反了。

楼主所说的CT二次线径粗细问题也是有可能的,CT负载不同导致特性曲线不一致,当电流较大时,CT的饱和程度不一致,从而形成较大差流,导致差动保护误动作!