宝乐婶的烦心事 发表于 2012-6-21 06:26:09

不使用电流互感器,怎么测量电流?

在不使用互感器的情况下,怎么测量电流?电流表该怎么接线?有什么要求??在这里谢谢啦!

乖乖女 发表于 2012-6-21 10:20:39

RE:不使用电流互感器,怎么测量电流?

很多方法,现在直流屏都是通过电压测量的,就是经过一个电阻,通过5V的压差测量,具体的原理我也不是很清楚,但是相比而言还是采用互感器的多。尤其是交流回路还是采用互感器测量比较好。

running 发表于 2012-6-21 14:15:09

RE:不使用电流互感器,怎么测量电流?

楼主说的测量是永久性的还是临时性的?是交流电流还是直流电流?
交流回路中的第六可以采用钳形电流表进行临时测量。或者当主回路电流不大的情况下,也可不用电流互感器,直接接入表计就可以了。
直流回路的电流如版主所说,采用的是直流分流计。实际上就是一个恒电阻。忽略在直流回路串入该电阻引起的电流变化,那么电阻两端测得的电压正比于直流电流。也就是说,实际上我们使用的仪器是电压表,只不过按照一定比例进行了换算。

私聊啊 发表于 2012-6-21 18:09:39

RE:不使用电流互感器,怎么测量电流?

楼主问的不明,要交代是测量直流电路里的电流,还是交流电路里的交流电流。
交流:直接串联在电路里测量,此时电流比较小;
电流比较大时,利用电磁感应原理使用CT测量。
直流:使用分压比电阻进行测量;
还有LEM公司产品间接测量。

工控人 发表于 2012-6-21 22:04:09

RE:不使用电流互感器,怎么测量电流?

在这里补充下:交流电AC380V,三相电机功率25kw,电流50A,量程100A。看了三楼的觉得不错。但是有一个问题,如果电流表损坏后造成断路缺相,如何能保证电机的正常运行?

走到异地 发表于 2012-6-22 01:58:39

RE:不使用电流互感器,怎么测量电流?

25kW的电机,额定电流才50A,是可以直接接入表计的。楼主的担心也是有道理的。万一开路,是会导致电机无法正常运行。但是这种概率太低,我们一般不予考虑!

守分安常 发表于 2012-6-22 05:53:09

RE:不使用电流互感器,怎么测量电流?

直接用电表测量就可以了 如果电表坏了 那么就在换一个质量好的 呵呵

liion 发表于 2012-6-22 09:47:39

RE:不使用电流互感器,怎么测量电流?

回复 7# yhlrf


那不还是开路了啊~~
还是建议用互感器~

hurry 发表于 2012-6-22 13:42:09

RE:不使用电流互感器,怎么测量电流?

基本上要用互感器的...设计有规范的

伊势丹 发表于 2012-6-22 17:36:39

RE:不使用电流互感器,怎么测量电流?

一般30kW以下的电动机回路是不用装电流表的,也就不用CT,热继电器直接串在主回路中,或微机综保采用内置CT。
37kW及以上电动机回路需要安装电流表,这是就必须安装外置CT了。
页: [1] 2
查看完整版本: 不使用电流互感器,怎么测量电流?