放心去飞 发表于 2012-6-22 15:00:17

为何电动机三厢电流不一致?

我是个电气外行。
想请教各位高手,我们公司一台55KW的电机经过测量3厢电流分别为41A,46A,55A
为什么会出现上述问题?
这个问题严重么?如何改进?

生死谍恋 发表于 2012-6-22 16:18:27

RE:为何电动机三厢电流不一致?

电动机差流不平衡是肯定的,因为三相电压本来就不是平衡的,但是你的偏差有点大允许的偏差通常不超过3%

走到异地 发表于 2012-6-22 17:36:37

RE:为何电动机三厢电流不一致?

除了电网电压的影响外,还和你的电机的直流电阻三相不平衡有很大关系。

收费员 发表于 2012-6-22 18:54:47

RE:为何电动机三厢电流不一致?

是啊,就是感觉有点大,所以才生此顾虑
这是机组上的马达,一旦出事,就得停车了。
所以才焦急。旁边一台30KW电机的三厢电流基本一致,偏差±1A
唯独这台偏差较大。这个问题刚出现,上个礼拜还是正常的。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 20:12:57

RE:为何电动机三厢电流不一致?

你说的这个现象很普遍,原因分析:
首先确认你测量3相电流的方法,是CT挂表检测,手持钳形表检测,或是其他检测手段。
其次相关检测仪表等级及精度,回零是否正常。
其次使用电桥检测电机的三个绕组的直流电阻,用万用表粗量是否大于1欧姆,大于的绕组使用单臂电桥,小于的使用双臂电桥。确认三个绕组直流电阻的误差。
检测三相电压的平均值,三相电压的平均值误差不超过3%。为合格。
检查测量回路连接点有无接触电阻变大的情况如氧化
都确认完毕,对比检测结果作出判断,看原因的出处。
若电机绕组直流电阻偏差太大,也许是由于有匝间短路的现象发生引起的,一般电机出厂检测三个绕组的直流电阻是大约相等的。

守分安常 发表于 2012-6-22 21:31:07

RE:为何电动机三厢电流不一致?

(55-41)/41=34.1%,不是一点点偏差了,偏差得太厉害了!
1、测量方法是不是有问题?CT 电流表一般只装在B相。测量三相电流都是用的钳形电流表。钳形电流表在测量时一定要注意尽量保证钳形电流表水平,钳口闭合等;
2、如果确认测量方法没问题,三相电流仍然偏差非常大,那么,就得停机处理了。检查整个回路是否接触良好?对电机的直流电阻进行测量,看看三相的直流电阻是否平衡?是否满足规范的不平衡度在2%以内的要求?如果不能满足要求,不平衡度太大,说明这台电机的绕组出现了匝间短路,必须进行修理了!

乖乖女 发表于 2012-6-22 22:49:17

RE:为何电动机三厢电流不一致?

用钳形电流表测电流,本身的误差是很大的,线在钳口中的位置很重要,位置不同时,几安的电流误差是有的。
所以钳形电流表测电流只能作为参考。

内芯里 发表于 2012-6-23 00:07:27

RE:为何电动机三厢电流不一致?

后来他们电气检查好像是电机里面有一厢的螺栓振动脱落了,导致电阻超大。
后来摇表检测了一下,2厢是几个欧姆,另外一厢是几千个欧姆
后来螺栓紧固了,问题就解决了。
可能是振动太大,长时间没有保养导致的后果。
幸好发现及时,没有出现大问题。
谢谢各位,
页: [1]
查看完整版本: 为何电动机三厢电流不一致?