朋友的心 发表于 2012-6-22 17:36:32

配电盘内主回路线缆热怎么办?

我单位有一台XL盘,新安装的,盘内有三个380V,45KW的回路,从3月份开始运行到现在主回路线缆温度一直很高,现在达到了60℃左右,线缆选择没问题,期间检查所有接点都很紧,接触面也没有问题,想请海友们帮着分析一下为什么会造成这种情况?怎么解决这个问题?

notebook 发表于 2012-6-22 19:33:47

RE:配电盘内主回路线缆热怎么办?

可能是用了内阻比较高的劣质电缆,换了吧!加大一两级!

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 21:31:02

RE:配电盘内主回路线缆热怎么办?

从几个方面入手:
第一现在的电缆容量都不达标,建议更换大一到两个规格的电源线;
第二检查断路器压接 电线压接是否牢固,你说搭接面够了 检查是否平整;
第三用点温仪测试一下盘内温度最高的地方 就是发热的根源。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 23:28:17

RE:配电盘内主回路线缆热怎么办?

回复 3# 帅的掉渣


电缆用的是50mm