高压电机启动带来的影响
我工厂有6000V~10000 V的大电机以及其它的高压电机数台,可每次这些高压电机启动,控制室的灯会闪一下,DCS的屏幕也会晃一下,这是不是存在什么潜在的问题和隐患?RE:高压电机启动带来的影响
肯定引起局部电网的压降RE:高压电机启动带来的影响
电机起动起动电流比较大,引起电压下降,起动完毕电压恢复正常。RE:高压电机启动带来的影响
一般而言,设计院在做设计的时候,就会就计算大电机启动时引起的母线电压下降,看看对系统的影响有多大。如果必要,会增加软启动器来减小对系统的冲击。如果领导仍然不放心,又舍得花钱,那么自己上软启那是更好了!
页:
[1]