卡斯柯 发表于 2012-6-22 04:34:49

静电接地点

在铺设防雷防静电接地时,用三根2.5米,40*4的扁钢垂直埋入地下0.6米深,然后搭接母线一根40*4。在母线中间处又引入一根支线从地面上铺设接到一块250*150的钢板上,又从钢板上做4个接地端子,分别与4条管线上的接地端子用扁钢连接,请问,这算几个防雷防静电接地点。

notebook 发表于 2012-6-22 07:11:10

RE:静电接地点

用三根2.5米,40*4的扁钢垂直埋入地下0.6米深,然后搭接母线一根40*4。

是不是整个接地系统就这么大?满不满足接地电阻的要求?

我认为4个管线,就有4个接地测试点,即每个管线上的接地端子的接地电阻每年都要进行测试。

伊势丹 发表于 2012-6-22 09:47:30

RE:静电接地点

那是不是该算五个静电接地点,和四个管线相连的接地端子,再加上总的一个

忧伤世界 发表于 2012-6-22 12:23:50

RE:静电接地点

可以这么理解!
但实际上如果4个管线上的接地端子的接地电阻满足要求,那么250*150的钢板的接地电阻就不需要另行测试了!

收费员 发表于 2012-6-22 15:00:10

RE:静电接地点

有一处防雷防静电接地点
这要弄清接地点及被保护设备点的区别
原因;从接地网引上一点接一块250*150的钢板,测量接地电阻时每年都要解除钢板与管线连接扁钢接地端子的连接,进行测量电阻阻值符合要求。
保护点有四个即四根管线的接地端子。

安师大 发表于 2012-6-22 17:36:30

RE:静电接地点

是以从接地网引上线来确定防雷防静电接地点,每年都要检测阻值

这个夏天 发表于 2012-6-22 20:12:50

RE:静电接地点

以接地网的引上线作为接地测试点是必须的,并接应该做成可拆卸断开连接的方式,以便进行接地电阻的测试。
但是具体到管线的防静电,我觉得只是测量引上线部分的接地电阻似乎还不够!

shirley 发表于 2012-6-22 22:49:10

RE:静电接地点

是的除了检测接地点的电阻值,还要检测被保护管线各处的电阻值是否合格尤其法兰连接部位