海洋3号 发表于 2012-6-22 05:52:58

电抗器接到电容器后面结果会怎样?

一个企业设备中真实存在的问题,电抗器连接到电容器的后部,可不可以,能发生什么情况?

不着边际 发表于 2012-6-22 09:47:28

RE:电抗器接到电容器后面结果会怎样?

没有见过 那样的话还不如不装

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 13:41:58

RE:电抗器接到电容器后面结果会怎样?

电容器**了,那是电抗器没起到应有的作用。

黄昏了 发表于 2012-6-22 17:36:28

RE:电抗器接到电容器后面结果会怎样?

电抗器的连接有两种并联电抗器和串联电抗器,在使用过程中并联电抗器使用更为频繁一点因为体积比较小通常也有两种接线方式一种是经过电抗器后在进入电容器的首端然后电容器的尾端接成Y型,还有一种是先经过电容器再到电抗器

生死谍恋 发表于 2012-6-22 21:30:58

RE:电抗器接到电容器后面结果会怎样?

楼主的意思是否是问,无功补偿装置中并联电容器前方的串联电抗器能否后置到电容器后方?
串联电抗器的作用主要是限制电容器合闸涌流和抑制谐波,如果后置,抑制谐波应该没有问题,但是限制电容器合闸涌流的作用大大降低了!