bdsds 发表于 2012-6-22 12:23:38

配电变压器的应该配置一些什么保护

10kV或6kV的配电变压器应该设置一些什么保护?

安师大 发表于 2012-6-22 15:39:03

RE:配电变压器的应该配置一些什么保护

配电变压器一般容量不太大,不需要设差动保护。
主要的保护有:电流速断、过流保护、过负荷、高压侧零序电流、低压侧接地保护等。非电量保护有高温报警,超高温跳闸、重瓦斯、轻瓦斯等。

伊势丹 发表于 2012-6-22 18:54:28

RE:配电变压器的应该配置一些什么保护

配电变压器还有20MVA的你可别说容量不大,还是有差动保护的,根据变压器容量来决定其是否设立。

收费员 发表于 2012-6-22 22:09:53

RE:配电变压器的应该配置一些什么保护

1、电压在10kV及以下、容量在10MVA以下单独运行的变压器应采用电流速断保护;
2、电压在10kV以上、容量在10MVA以上单独运行的变压器及容量在6.3MVA以上并联运行的变压器应采用差动保护;
3、容量在10MVA以下单独运行的重要变压器,可采用差动保护;
4、电压为10KV的重要变压器或容量为2MVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,宜采用差动保护。