变频器会不会干扰电磁流量计的信号
电磁流量计为4~20mA输出信号,变频器和流量计距离很近,变频器会不会对其信号有干扰,有没有什么解决办法?RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号
干扰是肯定的,可以通过采用屏蔽的电缆接地而降低信号的干扰,电流信号的干扰比电压信号小很多,西门子的变频器控制都是0-10V干扰更厉害,但是基本上不会影响使用的。RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号
补充:变频器到电机的电缆也采用屏蔽电缆,加输出电抗器,变频器外壳良好接地。RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号
变频器和流量计尽量用两个电源.RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号
干扰很大,最好隔离!RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号
如果变频器功率比较大,除了楼上各位所述,还应尽可能加装输入电抗器。而且,变频器至DCS控制、信号电缆屏蔽接地的地点也有讲究,最好在变频器端接地而不在DCS机柜接地
RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号
干扰或多或少都会有的,随着变频器功率增大干扰也会有所加强,但应该不会影响正常的使用。如果不放心,可以采取一些措施来减少干扰:1、尽量采用屏蔽电缆,并按规范对屏蔽层进行接地。
2、4-20mA型号回路采用有源信号隔离器。
3、变频器外壳接地良好。
RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号
采用屏蔽方法吧RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号
干扰了就在电磁流量计信号线加隔离器。那样就肯定就不会有影响了。我们也遇见过。加了就没有干扰了。RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号
信号隔离器分为两种,一种有源,一种无源。有源信号隔离器效果非常好,但是价格不菲。无源信号隔离器相对性能差一些,但很便宜。使用哪一种,主要看使用地点的重要性。