倒扣分 发表于 2012-6-22 03:55:29

关于接地开关的问题

请教:
在GB 50060-1992(3~110KV高压配电装置设计规范)的2.0.3条中,“电压为63KV及110kv的配电装置,每段母线上应装设接地刀闸或接地器,对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地刀闸”。请问有必要在线路隔离开关的线路侧装这个接地装置么?

liion 发表于 2012-6-22 05:52:44

RE:关于接地开关的问题

从安全角度,没必要在线路隔离开关的线路侧装这个接地装置!
另外,楼上的这位,GB 50060-1992(3~110KV高压配电装置设计规范)已经作废啦,请查阅GB 50060-2008 (3~110KV高压配电装置设计规范)(去年6月份已经开始实施)。

小空分 发表于 2012-6-22 07:49:59

RE:关于接地开关的问题

当然有必要在线路隔离开关的线路侧设置接地刀闸了!
因为电压为63KV或110kV的一般都是给下一级变电所的电源回路,且应该是I段、II段各有一路63KV或110kV给下一级变电所提供电源。平时,下一级变电所为单母分段运行。但是,当某一路63KV或110kV电源线路需要检修时或者是线路隔离开关需要检修时,下一级变电所的母联开关势必要合闸。此时,如果下一级变电所的操作人员不熟悉现场或误操作,势必会让本应停电的63KV或110kV线路从下一级变电所有反送电的可能,从而威胁到线路检修人员的人身安全。这时,线路侧的接地刀闸的设置是非常必要的。

敌法师 发表于 2012-6-22 09:47:14

RE:关于接地开关的问题

仔细查阅一下规范吧!也许你就赞同啦!

running 发表于 2012-6-22 11:44:29

RE:关于接地开关的问题

GB 50060-2008 3-110kV高压配电装置设计规程
2.0.6条的规定<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

青春岁月 发表于 2012-6-22 13:41:44

RE:关于接地开关的问题

回复 5# zyz8438

谢谢解答,不过还想请问一下,隔离开关线路侧是指的这个位置么(图中箭头所指位置),谢谢!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

write 发表于 2012-6-22 15:38:59

RE:关于接地开关的问题

你这个图还是有歧义的,我觉得应该这样画比较好!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

守分安常 发表于 2012-6-22 17:36:14

RE:关于接地开关的问题

回复 7# zyz8438


谢谢及时答复,看到您画的图,我想请教一个问题,如果按照上面所说“当某一路63KV或110kV电源线路需要检修时或者是线路隔离开关需要检修时,下一级变电所的母联开关势必要合闸。此时,如果下一级变电所的操作人员不熟悉现场或误操作,势必会让本应停电的63KV或110kV线路从下一级变电所有反送电的可能,从而威胁到线路检修人员的人身安全。这时,线路侧的接地刀闸的设置是非常必要的。”
从图上看,只要 母联开关合闸,线路侧的接地刀闸就会引起对的短路,这个地方有什么保护措施呢。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 19:33:29

RE:关于接地开关的问题

为了绘图节省时间,我没有把下一级变电所的开关、刀闸都画出来(图中已经标注了断路器和隔离开关略),只保留了母联开关。实际上这些开关和刀闸都是有的。

安师大 发表于 2012-6-22 21:30:44

RE:关于接地开关的问题

为了安全和检修方便,电压为63KV及110kv的配电装置,每段母线上应装设接地刀闸或接地器,对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地刀闸。