倒扣分 发表于 2012-6-22 05:52:39

中间继电器的纯讨论问题

一般风闸的电气图会涉及两地或多地控制问题。我使用中间继电器无源触点远传去另一控制箱去控制指示灯开关指示。
这里主控箱为AC24V电压。而我远传过去无源触点接在220v的指示线路上(因为是无源的,所以指示灯需另外供电)
这里有没有什么问题?会不会有电磁干扰啥的?说明这个帖子纯讨论,首先声明我个人不懂电子上的东西。
我在生产中发现的触点接入电压和线圈电压不同的现象还是时有发生的。
尤其是高电压接线圈,触点接低电压(一般作应急用)。

私聊啊 发表于 2012-6-22 09:08:04

RE:中间继电器的纯讨论问题

中间继电器的线圈是AC24V,其无源触点需要接通220V,这样的应用是非常广泛的。在石化企业内,仪表DCS输出一般都有中间继电器,其线圈是DC24V,其无源触点很多应用到电气的AC220V控制回路中。
关键是要看你的无源触点的容量够不够,电压等级满不满足220V要求?

notebook 发表于 2012-6-22 12:23:29

RE:中间继电器的纯讨论问题

是的,只要线圈电压符合要求,触点容量符合要求,应用上就没有的什么问题。

内芯里 发表于 2012-6-22 15:38:54

RE:中间继电器的纯讨论问题

中间继电器的主要作用就是:
1、信号隔离。最常见于电气与仪表之间的联络信号;
2、接点数量不够用的时候可用中间继电器进行扩展;
3、接点容量不够大的时候可用中间继电器甚至接触器进行扩容;
4、接点电压等级不够的时候可用中间继电器进行电压转换。

hurry 发表于 2012-6-22 18:54:19

RE:中间继电器的纯讨论问题

只是接个指示灯,就不用另外加220V电源了,直接换24V指示灯就行了。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 22:09:44

RE:中间继电器的纯讨论问题

关键是看电缆线路敷设和电缆线路长度的问题
设计时一定要把握动力电缆和信号电缆分开敷设的原则
即使是220V的电源,线路长了也会有干扰。
页: [1]
查看完整版本: 中间继电器的纯讨论问题