不说再见 发表于 2012-6-22 02:37:13

新人的些许问题!谢谢指导

工厂建设过程中
1.
在施工现场做一些暂时的电力布线有哪些方面需要注意的?
2.
因为施工的过程有很好多地方用电都是一两天就结束了,一般情况下是做个小配电箱哪用放哪还是直接拉几根线过去(五六十米以内)?这种短期接的线,要怎么处理比较好啊?
3.
现场做的暂时配电柜分出配电箱时,这个线要怎么放?架空还是地埋?个人感觉怎么样都不太好,架空的话因为要施空难免用到吊车之类的设备,容易碰到,而地埋,其实不错,只是要挖沟,感觉太麻烦
4.
低压配电室如何降温?装空调的办法是不错,一则空间不大,装空调不太方便,二则头头们考虑到费用问题,不愿意装。还有什么好办法给降温?
5.
一个配电柜因为出线多,而且大都是粗电缆,外边都是走线管或是走桥架,但刚出来的一段却没有办法走管或架,怎么处理能够看起来比较整齐?

这个夏天 发表于 2012-6-22 07:10:48

RE:新人的些许问题!谢谢指导

施工现场临时布线应该按照施工现场用电规范进行布线,有固定人员管理,施工布线根据情况来决定是地埋,架空,还是走专线支撑,供电设施高压部分搭设安全架。设有围栏,未经同意不得随意进入。
电缆敷设按照正式敷设方式进行,穿管,或敷设桥架。
临时用电要有临时用电许可证。
现场要有总配电箱和各处的分配电箱
临时用电单位要有专职电工进行管理并服从工程建设单位专职电气工程师管理
使用临时电要有计量好进行核算

青春岁月 发表于 2012-6-22 11:44:23

RE:新人的些许问题!谢谢指导

施工临时用电即使是一两天也要敷设合格线路,按照规范进行,人命关天不能省事的,有的就干一会儿,可线路放到地表面就是一夜,不便于管理,也出过问题的。

小空分 发表于 2012-6-22 16:17:58

RE:新人的些许问题!谢谢指导

施工用电箱最好以负荷中心配置,这样拉的临时线路最短
根据现场特定情况决定架空还是埋地,一般都是埋地,挖线沟,砌沟槽,上覆盖板。

notebook 发表于 2012-6-22 20:51:33

RE:新人的些许问题!谢谢指导

临时用电看是220的还是380的,220的直接用线摆子,一般电不死人的,说不符合标准,但省事期间大家都在用,电气只管到线摆子之间不出问题就行。配电室空调可以装壁挂式的,不占地方,也便宜,多装两个就是,不行就直接用通风扇吹,怎样省钱怎样来。配电柜出来的线只要长短合适,相与相之间交错(多根电缆)不影响美观就行。