阿凡达 发表于 2012-6-22 12:23:28

母联闭锁问题

具备并联运行条件的两段母线,负荷开关和母联开关为什么要加机械闭锁或电气闭锁,怎样解锁,解锁后有什么危险?

青春岁月 发表于 2012-6-22 13:41:38

RE:母联闭锁问题

不同电源系统是不允许并列的。所以,两个进线开关和母联开关这3个开关是不允许同时合闸的,这就需要在三个开关之间加上必要的联锁。

内芯里 发表于 2012-6-22 14:59:48

RE:母联闭锁问题

谢谢讨论 ,我说的是同一个变压器引出的两段母线。我们解锁需要供电局来人,有紧急情况需要两段母线并联非常不方便。

誓言 发表于 2012-6-22 16:17:58

RE:母联闭锁问题

这样啊,供电局严格来讲水平还是很高的,他们有比较严格的操作流程。
鉴于楼主的问题,我建议你们跟供电局商量一下,能不能根据你们的实际供电系统和需求,设置成备自投,这样的话可能需要改造一下,但是基本属于一劳永逸了。
都什么年代了,还有手动操作的吗?

write 发表于 2012-6-22 17:36:08

RE:母联闭锁问题

我不太清楚你的供电系统,我介绍我的供电系统,供你参考。
从供电单位同一变电站不同母线段引出两条线路做我我的电源进线。如2213,2214
进入我的站区,两段母线分段运行,有母联开关可以联络。送电前,供电单位来人进行核相,正确无误,合上母联开关进行联络时间很短,然后分断,分段继续运行。
每次调度来令,要求和母联开关,断开负荷断路器,供电单位可以不来人确认,操作完毕后回令。
但是每次外线检修后,供电单位人员都要在明显断开处进行核相,来确认相序。
以上设备是单位产权,归电力部门进行调度管理。
在供电变压器后面还有厂内配电变压器。配电变压器由厂内进行管理。从总站引出两段母线继续分段运行,配电变压器下面的负荷开关与母联开关可以连锁,也可以解锁进行短暂联络。但必须要有同步确认线路进行确认,防止不同相序线路进行合环,造成短路故障。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 18:54:18

RE:母联闭锁问题

你说的两段电源来自同一台变压器,母联可以解除闭锁,自己把联锁点短掉就可以了,不需要电力系统的人来搞,不知道你的供电系统情况什么样,但要是一台变压器供电,不管几段,不存在不能并列运行说法。

小空分 发表于 2012-6-22 20:12:28

RE:母联闭锁问题

“是同一个变压器引出的两段母线。我们解锁需要供电局来人,有紧急情况需要两段母线并联非常不方便。”
楼主的意思很多人不是很清楚,能否提供你们的主接线,大家帮你分析一下!

俺弄吃 发表于 2012-6-22 21:30:38

RE:母联闭锁问题

是同一个变压器引出的两段母线。我们解锁需要供电局来人,有紧急情况需要两段母线并联非常不方便。”
根据你所述的情况,你的一台变压器下面的两段母线需要短暂并列是可以的但有条件:
1,必须进行鉴相,使用同步鉴定线路进行同步检测,同步后可以解锁并列(符合变压器并列条件)
2,线路检修专人负责,作好记录,每次完工进行线路核相
3,没有同步检测线路的增加保护线路
以上能做到,可以和供电局进行协商,在有过核相并列线路经历的基础上进行商量,他们可以不来人,但只做短暂并列为了不停电倒负荷,尤对化工企业比较重要。
设计线路有的机械和电气连锁都有,那么在确保可以并列的条件下,短暂解除连锁,倒过后,再给上连锁线路。

liion 发表于 2012-6-22 22:48:48

RE:母联闭锁问题

既然两段母线能够并联,当初在第一次送电时,就应该在母联开关处进行过核相。既然此前已经核过相,此后的并联应该没有那么多的顾虑才是!
感觉楼主这个接线方式很怪!

shirley 发表于 2012-6-23 00:06:58

RE:母联闭锁问题

这应该不是 供电局的问题,而是 设计的原因。
设计人员是按照标准的双电源进行设计的,这双电源是指完全独立的两路电源,为防止不同系统非同期并列,设计了2个进线开关和1个母联开关的“三取二”逻辑闭锁。你们两条电源都是一台变压器出来的,实际上是单一电源,可以取消这个闭锁逻辑。