RE:化工企业生产遇到电压不稳怎么解决?
(1)Duel-circuit power supply双回路供电当主回路供电故障出现时,自切另一回路供电,最快需要0.25s,一般APD装置在低压场合为(0.5s),电机已经停车;另外双回路供电存在缺陷:费用和成本过高。
(2)UPS power supplyUPS供电
UPS仅针对线性、阻抗性负载的供电,如PLC、DCS供电没有问题,应用十分的广泛而普及,对于感性负载、电机及容性负载,UPS就会出现很多致命性的问题:a系统容量要求较大,一般配置需求为7p。b一次投入成本较高。C对于多台变频器使用,相互影响较大。
(3)Diesel motor柴油机
古老而有效的长时间供电方案,但切换时间太慢了,全世界最快的需要9s,(晃电时电压闪变的时间一般为1-2周期的时间),此时事故已经造成。
RE:化工企业生产遇到电压不稳怎么解决?
8# myhx1668一般变频器检测到电压低于85%工作电压时,就会报欠压或者过流报警,而且检测时间为1ms,不知道您所说的调整时间可以躲过