关于LPG站防雷接地问题
我公司新建LPG站防雷接地和防静电接地网分开,在储罐区(35*50)四个角设置30M高的避雷针,储罐及压缩机采用防静电接地(相连),而储罐区内的烃泵、蒸汽气化机、电加热气化机、混气一体化机未设置接地网,这样设计行吗?RE:关于LPG站防雷接地问题
我觉得罐内的所有用电设备均应做好接地!RE:关于LPG站防雷接地问题
不管什么站,其罐体及相关设备都应该接地才是。觉得楼主问这样设计行不行的提法不合适,可能是缺乏底气吧。应该理直气壮的找设计院,为什么这样设计,应该是他们拿出相关证据来!而不是我们来拿证据说明这种设计是否可行!