green 发表于 2012-6-21 20:06:06

雷电天气为什么容易引起供电系统晃电?

请教各位,雷电天气为什么容易引起供电系统晃电?

青春岁月 发表于 2012-6-21 23:21:31

RE:雷电天气为什么容易引起供电系统晃电?

由于高压配电线路均为架空安装,为保障供电安全,在线路上一般都装有自动重合闸装置,在遇到雷电或大雾天气、大风短时碰线、树枝落在导线上或相邻故障等原因引起的电路瞬时失压(俗称“晃电”)时,保护立刻动作,就会导致线路发生故障跳闸,在非常短暂的时间内,故障点的电弧就会自动熄灭,使绝缘得到恢复,系统将自动进行一次重合闸,从故障发生到故障切换时间一般为20~700毫秒,如果此时故障消除,则高压配电系统供电恢复正常(此过程表现就是系统电压瞬间下降,又恢复正常,时间最长不超过1.25秒)。如果线路跳闸的故障依然存在,则重合闸后加速开关跳闸切断高压配电线路。一次成功的重合闸对下游用户的表现就*电系统发生一次“晃电”(即闪电或闪停)。据资料报道统计,高压架空线路故障的80%为瞬时性故障,即系统重合闸有约80%的成功率。在电网“晃电”发生时,往往使低压电动机及变频器停机,导致企业连续化生产中断,极易带来较大的经济损失和安全事故。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 02:36:56

RE:雷电天气为什么容易引起供电系统晃电?

你是说雷电碰线,也就是雷电放电打到高压线吗?在跳闸后,雷电放电的能量是怎样引出的呢?如果引出有故障,是否就造成停电?对于供电系统我是外行,望高手指教。

安师大 发表于 2012-6-22 05:52:21

RE:雷电天气为什么容易引起供电系统晃电?

1、在遇到雷电或大雾天气、大风短时碰线,不是电击电线;
2、在非常短暂的时间内,故障点的电弧就会自动熄灭,使绝缘得到恢复,系统将自动进行一次重合闸,从故障发生到故障切换时间一般为20~700毫秒;
3、此过程表现就是系统电压瞬间下降,又恢复正常,时间最长不超过1.25秒;
4、在电网“晃电”发生时,往往使低压电动机及变频器停机,导致企业连续化生产中断。

不着边际 发表于 2012-6-22 09:07:46

RE:雷电天气为什么容易引起供电系统晃电?

原来如此,我们这就经常有这种现象,谢谢2楼分享!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

伊势丹 发表于 2012-6-22 12:23:11

RE:雷电天气为什么容易引起供电系统晃电?

回复 4# playingnow23


谢谢你的解答,你说的是碰线,这对我很有帮助!如果是电击电线呢?雷电放电的能量是怎样引出的呢?以前听搞电气的人说有种引出雷电的装置,当它不能将雷电放电引出时,就引起晃电或停电,对这个问题,我也很感兴趣,希望高手指导。

running 发表于 2012-6-22 15:38:36

RE:雷电天气为什么容易引起供电系统晃电?

如果雷击线路,避雷器将保护线路不会过压,如果进入到盘柜,那内部也有避雷装置,消除过多能量。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 18:54:01

RE:雷电天气为什么容易引起供电系统晃电?

都是雷、雨、风惹的祸!

誓言 发表于 2012-6-22 22:09:26

RE:雷电天气为什么容易引起供电系统晃电?

回复 11# 防晃电接触器


谢谢您的关注!我本身不是搞这行的,如果有机会,我会把这个问题带到我*司上层。
页: [1]
查看完整版本: 雷电天气为什么容易引起供电系统晃电?