谁有变频省电计算方法

谁有变频省电计算方法

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 19:33:03

RE:谁有变频省电计算方法

第一种,电流计算法不是很准确,就是安装变频器以前的电流和以后的电流作比较然后计算
第二种比较准确电度表,使用前一天的用电量和使用一天的用电量做比较(变频器前端设备进行测量)

liion 发表于 2012-6-22 21:30:18

RE:谁有变频省电计算方法

实际上负荷是变化着的,并不一定是恒定的,所以用电流或电度表都会存在一些误差。而且工艺调节在不同的流量情况下,变频器的节能效果是不同的。
我们只能首先通过工艺人员,统计出其经常性运行的工艺状态,比如:流量一般运行在50%左右。那么我们可以做测试:
1、在改变频之前,先记下50%的流量时,不带变频器时电动机回路所提供的功率P1;
2、改用变频器后,在记下当50%流量运行时,变频器回路所提供的功率P2。

(P1-P2)/P1就是节电率。

走到异地 发表于 2012-6-22 23:27:33

RE:谁有变频省电计算方法

主要还是根据工艺负荷情况估算,一般不会很精确,3楼的方法就很好