按时发生 发表于 2012-6-22 17:34:40

关于断路器操作机构问题

各位海友,断路器电磁操作机构的控制电源为什么一定只能用直流呢?
不是存在交流线圈么?

工控人 发表于 2012-6-22 20:11:00

RE:关于断路器操作机构问题

我查了一些资料,没有明确的解释。

shirley 发表于 2012-6-22 22:47:20

RE:关于断路器操作机构问题

断路器的控制电源是有交流控制的,通过内部整流后变成直流。
加在线圈两侧的最终是直流。

断路器的分、合闸线圈都是短时工作制,要求通电时间短,但是其产生的电磁力非常大。线圈电感有通直流、阻高频的特点,当用直流电源时,其电流非常大,从而产生较大的电磁力。这也是为什么直流线圈比较粗而且只允许短时工作的原因。如果通电时间太长,线圈因为电流大发热严重而烧掉。