苹果粉儿 发表于 2012-6-22 20:10:45

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

如果软启动器不带旁路运行时保护功能,那装单独的保护装置是必须的。

running 发表于 2012-6-22 21:28:55

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

如果是低压的可以忽略不用安装了。如果是高压建议你使用综保,因为变频器的保护对于高压来说不健全,比如速断和堵转等等功能它的灵敏性都达不到要求,我再举一个例子,变频器有纵差保护码?这个是化工企业的主要问题,比如重催主风机、焦化切焦水泵、加制氢的进料泵等等很多都超过2000KW,对于电动机超过2000KW以上的建议都上差动保护,这是变频器无法做到的,所以还是需要综保来实现他的保护,再有变频器在出现故障的时候不能迅速的挑掉上级断路器(即给变频器供电的断路器)所以了不管是本体保护、后备保护、还是差动保护变频器都做不到,对于输变电和配电这是至关重要的。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 22:47:05

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

可以加,加在变频器的后面。我见过的。

伊势丹 发表于 2012-6-23 00:05:15

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

回复 17# blmin


好像不太合适吧。如果要装专门保护装置的话应该装在变频器前方才对,电压取母线电压,电流取工频电流,才能反映整个回路的运行状况。
1、如果变频器电源电缆短路,靠什么来进行保护?
2、变频器输出侧电压一般都低于变频器输入电源的电压值,而且一直是变化着的。低电压保护如何设置?
3、变频器输出侧电压、电流的频率是变化着的,而且含有一定量的谐波,对保护装置的采样精度会造成一定影响。
页: 1 [2]