阿什顿 发表于 2012-6-22 09:45:21

关于高压电机软启动的问题

目前对高压电机软启动,主要有液阻型、磁控型和晶闸管型,请问各位大大,那一种效果好点,有没有这方面的技术资料啊,谢谢啦

敌法师 发表于 2012-6-22 11:03:31

RE:关于高压电机软启动的问题

当然是晶闸管型好了,我有不少这方面的资历,看的话就联系我吧

liion 发表于 2012-6-22 12:21:41

RE:关于高压电机软启动的问题

哈尔滨的帕特尔开关变压器软启动装置,我用过,还可以。最大优点在于可以一拖多,我曾经用一台拖动三台高压电机,容量从10000到1000KW。

这个夏天 发表于 2012-6-22 13:39:51

RE:关于高压电机软启动的问题

推荐哈尔滨的帕特尔 开关变压器不过 要是考虑价格问题 还是用液阻柜吧 比较便宜

收费员 发表于 2012-6-22 14:58:01

RE:关于高压电机软启动的问题

目前国内高压大功率电动机比较普遍使用的是水电阻启动器。这种启动方式是采用液阻进行降压,存在装置体积较大,电解液容易挥发,在室温较低的地方还容易结冰,每次启动后因水温过高,不能频繁启动,并在启动过程中能耗也较大等缺点 。.的磁控式高压电动机电机 软启动器是一种技术先进、体积小、可靠性高、节能、使用方便、维护极少的高压电动机启动设备,用它启动大容量高压电动机,可大大减少在启动过程中对供电网络的扰动,消除对传动设备的机械冲击与振动,降低磨损,并可全程监控电动机在整个启动过程中的运行状态,并能在显示屏上显示启动曲线和记录,确保电动机启动时平稳和安全运行。该软启动装置是由高压真空断路器、真空接触器、电压电流互感器、可控电抗器、单片机和各种电子元件所组成。在启动过程中,装置采用闭环系统,通过装在主回路的电压、电流传感器,动态采集电机启动过程中的启动电流信号和电抗器两端的电压信号,由 16 位的 MCU 智能模块来自动控制调节电抗器的励磁电流,改变电抗器的电抗值,达到平稳的启动。

notebook 发表于 2012-6-22 16:16:11

RE:关于高压电机软启动的问题

用高压变频器就可以解决这个问题 经济又实惠
现在可供选择的品牌也不少

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 17:34:21

RE:关于高压电机软启动的问题

看看我这个头像,他能帮你解决。
晶闸管一拖三一样可以。

write 发表于 2012-6-22 18:52:31

RE:关于高压电机软启动的问题

☆GRQ-JY系列高压电动机软起动器
电压等级:6000V/10000V适用于:鼠笼式电机
GRQ-JY系列高压电动机软起动器是一种集光、机、电一体化的高科技产品,该产品适用于高压大功率(600KW-4000KW)电动机的起动。工作原理:将开关变压器串入主回路中,通过对开关变压器低压侧进行可控调节控制,使开关变压器高压侧两端电压任意改变,从而控制起动过程中电机端的电压,达到调压控制的目的。具有启动电流小(任意可调)、机械无振动、对电网冲击小等优点。
节电率:5%左右。
☆SSQ-KQ系列高压电动机软启动器
电压等级:6000V/10000V适用于:绕线式电动机
灵活可靠、启动电流小(不超出电动机额定电流的
3倍)、对电网冲击小优点。
节电率:5%左右。

一般高压大功率电机用水阻启动,其具有启动转矩大、启动平滑、对机械设备冲击小等优点。也有用电子软起动器的,其性能优于水电阻启动,但是价格昂贵。电子软起动器在低压大功率电动机中应用比较广泛。性价比较高

1.水阻软启:
水阻软启间单说是热变电阻。
工作原理:
在被控电动机的定子回路中串入三相液体电阻,液阻随电动机的起动而自动投入,阻值在预定的时间内无级减小,接近于零时自动切除,从而使电动机的端电压逐步升高转矩逐步增加,平滑无冲击软起动。

2.电子软启:是以带有微处理器的十六位单片机为控制核心,驱动大功率晶闸管组件,实现电机的软起动,软停机。具有限流、斜坡、转矩控制、转矩加突跳等起动方式。用户根据需要可用接触器将晶闸管旁路,避免能量损耗,延长使用寿命

黄昏了 发表于 2012-6-22 20:10:41

RE:关于高压电机软启动的问题

今天向前辈请教了一下:
液体变阻起动现阶段比较好,具有起动可靠,调试方便,故障率低等特点,现在已经广泛应用于100KW-10000KW绕线重载电机等领域。
如果该设备增加散热及远控装置即成为液体无级调速装置,完全可取代风门调节或油压耦合调速并且具有不错的节电效果 。
工作原理:该装置核心部件是由三个液体电阻箱(内装电解液和上下两块铜电极,上为动极,下为定极),控制传动电机M2。将具有可移动的动极和固定电极的液体变阻器串接于主电机转子回路中,由控制电机M2改变动、定电极之间间距,距离大液阻值大,反之,液阻值就小。根据工厂生产要求,在液体电解质电阻率ρ基本不变的情况下,控制电机M2的设定转速 和时间来改变被控主电机M1的起动转速及起动电流。

小空分 发表于 2012-6-22 21:28:51

RE:关于高压电机软启动的问题

液阻柜比较好,当然现在用高压变频器的话,可能效果更好.就是成本太高.维护太麻烦.用液阻柜的话,基本维护工作量很少.
页: [1] 2
查看完整版本: 关于高压电机软启动的问题