高新区 发表于 2012-6-22 09:45:19

磁平衡电流互感器的差动保护

中压3300kw电动机需要差动保护,电机本身自带磁平衡电流互感器已经接成差动形式,省掉一组电流互感器,请问,这样的保护整定如何整定呢?
选用何种保护元件的综保?
因为常规的差动保护不是有比率制动差动和差动速断保护么?
用的专用的差动继电器。这种接法的又要如何整定呢?

私聊啊 发表于 2012-6-22 13:39:49

RE:磁平衡电流互感器的差动保护

磁平衡差动保护因为只有一组电流互感器,所以不存在两侧CT特性不一致的问题,也就不用比率制动来防止误动作了。
此时的保护整定非常简单,就是一个纯粹的电流保护。

running 发表于 2012-6-22 17:34:19

RE:磁平衡电流互感器的差动保护

磁平衡差动保护,俗称“小差动保护”
保护原理为:
在电动机出口侧和中性点侧同名相加装一组磁平衡电流互感器TAa、TAb、TAc,其二次绕组分别接至磁平衡差动继电器KD,构成磁平衡差动保护。主要用于电机离开关柜比较远,中性点TA容易波形畸变的情况下。使用磁平衡差动保护,根据磁平衡原理,同相首尾一次电流经串芯电流互感器后,差动电流中不存在因TA误差原因产生的差电流。因为在电动机启动时,同相两侧电流产生的磁通,因磁路不对称引起漏磁通不一致,漏磁通不一致在TA内产生不平衡电流,只要两侧电缆在同时穿过TA时安装的比较对称,则正常时不平衡电流几乎为零。
对于变频调速的电机,一般用磁平衡保护。
磁平衡保护理论上讲不受电机起动、外部短路等暂态过程的影响。
对磁平衡保护,要保证继电器与CT的负载匹配,以求在电机绕组单相接地时能有灵敏反应。
磁平衡保护原理能够避免CT饱和和特性差异带来的误动,但问题是具体设计与施工存在问题,特别是从电机到高压柜之间的电缆需要双程铺设,造价较高,导致实际应用不多

俺弄吃 发表于 2012-6-22 21:28:49

RE:磁平衡电流互感器的差动保护

2000kW以上的大电机需要装设差的保护。目前石化行业采用磁平衡差动保护现在是比较普遍的。磁平衡CT并不是装设在开关柜内,而是安装在电动机的接线箱内。电源电缆穿过该CT后,电动机的星形尾端电缆回穿CT后再短接。
页: [1]
查看完整版本: 磁平衡电流互感器的差动保护