小电工 发表于 2012-6-21 13:33:42

关于隔离变压器

有一个表述:“为防止低压交流电动机的控制回路发生接地故障时电机意外启动或不能停车,可在控制
回路中装设隔离变压器”,这里隔离变压器是如何实现功能的呢。

这个夏天 发表于 2012-6-21 16:49:07

RE:关于隔离变压器

简单来说吧,对于咱们的变压器一般都是中性点接地系统的,如果任何一个电源线接地了都会出现故障,原因是怎么来的的,三相交流电源相间电压是380V(实际是400)对地电压都是220V左右,但是实际我们的电动机用的都是380V,而控制回路则是从中取了任意一相电源加上零线,来处理的,并且控制回路和主回路在一起并且接地都接在一起,如果主回路中的其中一相接地了(非控制回路用的相线)则会造成控制回路电压变成380V造成设备的损坏以外停车,如果使用了隔离变压器则不存在这个问题了,因为控制回路用的电源对地之间的电压可以忽略了,它是相间的电压是220V

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 20:04:32

RE:关于隔离变压器

回复 2# 帅的掉渣


感谢斑竹的回答,不过有个根据回答延伸的一个小问题,如果我把控制回路采用380V供电,控制回路电源取
主回路的线电压(AB/BC/CA),是否就可以省掉隔离变压器的使用了。谢谢!

伊势丹 发表于 2012-6-21 23:19:57

RE:关于隔离变压器

回复 3# sofine


我们这里就是这样做的,只是有可能引起故障,但是可能性很小的,所以问题不大

冰雨 发表于 2012-6-22 02:35:22

RE:关于隔离变压器

为什么不想装隔离变压器,能值几个钱啊。
用380V作控制电压太高了,有隔离变压器还可以预防触电事故,如果控制回路有电子设备,可以隔离干扰。

走到异地 发表于 2012-6-22 05:50:47

RE:关于隔离变压器

对于6//04或10/0.4KV变压器一般都是中性点接地系统的,使用了隔离变压器就使220V控制回路的电压变成相电压220V,不会出现原有的L和N的L意外接地造成控制回路自启。而且使用隔离比变压器使控制电源统一对于抽屉柜可以在不动主回路情况下实现启停调试。

shirley 发表于 2012-6-22 09:06:12

RE:关于隔离变压器

回复 3# sofine


当然是省掉了隔离变压器,对地电压没有变化,但是对于这个问题来说很多地方都没有去强烈的建议。

running 发表于 2012-6-22 12:21:37

RE:关于隔离变压器

即使是用380V作为控制电源,但当发生单相接地时,因为系统都是中性点直接接地系统,仍会发生短路情况。用了隔离变压器之后,由于变压器二次侧都是悬空的,即使发生一点接地,也不会影响运行。

liion 发表于 2012-6-22 15:37:02

RE:关于隔离变压器

那么是不是控制回路使用380V电压的方案就一定优于使用220V的方案呢?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 18:52:27

RE:关于隔离变压器

那么是不是控制回路使用380V电压的方案就一定优于使用220V的方案呢?
页: [1] 2
查看完整版本: 关于隔离变压器