发表于 2012-6-22 21:28:46
RE:变频器为什么启动停止
8楼说的有道理,你这个变频器是新投用的还是已经运行很久了,现在这个无法停机的现象是投运后一直有?还是以前正常,现在才出的问题?
如果投运后就出现无法停机,说明设计或施工中的接线有问题;
如果以前正常,后来才出现问题,说明接线的可能性非常小,主要考虑控制电缆是否短路、按钮接点是否粘死等因素。