高压电机配电问题
今天公司领导派了个设计6KV400KW电动机配电的活(我单位不是设计院),小弟从来没有接触过高压配电设计,所以想请海友中的前辈们帮忙指点一下,做这种设计都需要注意哪些问题?需要依据哪些规范?如果哪位能够把整套设计资料上传的话,小弟将不胜感激!!!RE:高压电机配电问题
首先是要确认是改造还是新设计,如果是改造的话,就比较简单;而如果是新设计,那会牵涉到很多问题,不单单是一台马达的问题,需要分别对待。如果是改造的话,原来系统变压器、母线、主进线或分段开关容量足够大,可利用备用容量即可。只需考虑该台马达的问题,就比较简单。如利用备用高压柜,修改原有高压柜一次元器件,如电流互感器、高压保险(利用真空接触器时),增加避雷器等;而控制回路可根据工艺的要求进行修改。
电动机的保护设计,可考*载,速断保护,负序保护(可选),反时限电流保护,接地保护等,条件许可的话,电机带温度或轴承温度检测,可带温度保护。
电机的电缆设计,借助电缆长度,母线短路容量等参数可通过压降计算和热稳定来选定电缆尺寸。
等等!
RE:高压电机配电问题
楼上说的比较仔细,其实就看变压器容量是否允许电动机直接起动,否则降压启动。
其次计算母线载流量,电缆载流量,考虑压降等问题
控制回路一般设计成自动,手动,盘柜测试位。
RE:高压电机配电问题
一般是10KV供电,再安一高压电动机保护器,直接启动。
页: