正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧
正常运行的离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧,导致直流刀闸的电解槽那一侧的动触头的铜排已经局部烧化。哪位高手能指点一下大概故障问题呢?
RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧
是不是直流刀闸的固定螺栓松动造成的哟。请问一下,你们的直流刀闸定期检查了吗?还有,直流刀闸操作是否频繁?RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧
操作不频繁,固定螺栓检查了也很好啊。郁闷顶个先。
RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧
可能是刀闸出现问题,RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧
关于这个问题我请教了干整流工作近40年的老师,比较一致认为你应该检查刀闸,看一下原理图,导致刀闸拉弧的原因,分析一下。RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧
针对你说的现象,在下分析可能存在以下几种情况:1、原因:
触头压紧螺栓不均匀,有的触头螺栓压紧螺栓太松,接触面之间电气接触不良,在刀闸运行过程中由于电磁震动导致经、动触点之间出现空隙,从而出现拉弧。
解决:
根据刀闸生产厂家提供的调整标准,重新调整压紧螺栓,使全部螺栓压紧程度均匀。
2、原因:
触头接触面氧化严重,直流电阻增大,运行时出现局部发热,以致使局部铜排融化,进一步出现接触间隙,从而出现拉弧。
解决:打磨触头表面,使其光滑,必要时更换触头。
RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧
检修时应该使用扭矩扳手对称式检查刀闸紧固螺栓,防止出现螺栓松动或紧松均有的现象,造成接触不良。使用高标号砂纸蹭掉道口接触部位氧化层,涂抹导电膏很薄的不能多。
时常检测刀口,紧固螺栓的发热情况,有问题及时调整