负序功率闭锁的转子二次谐波电流保护的原理是什么?
负序功率闭锁的转子二次谐波电流保护的原理是什么?RE:负序功率闭锁的转子二次谐波电流保护的原理是什么?
发电机内部故障时有负序功率输出,当外部系统存在不对称短路或不对称过负荷时,负序功率由外部流入发电机。因此,负序功率的流向是判别发电机内部是否发生故障的确切判据。发电机内部故障时转子电流中有二次谐波电流成分,因此,转子二次谐波电流判据可作为保护动作的一个必要条件,此判据可以投退。另外,考虑到负序功率方向元件及转子二次谐波电流元件可以作为突变量元件长期投入时由于系统频率及采样频率的偏差,会使突变量元件出现计算误差,因此,程序中只是短时间开放突变量元件,之后自动转为非突变量元件。
保护动作判据为:
1、(I2