为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?
为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?RE:为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?
在GB50056-93电热设备电力装置设计规范中规定:晶闸管调压器或调功器三相供电的电阻炉不宜采用有中性线的星形接法,可采用星形或三角形接法因为晶闸管有可能误触发或某一相不触发或半波触发则三相不平衡使中线电流很大,当中线截面不足时往往要烧掉。
RE:为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?
现在的相控技术已经很成熟了,上述情况发生的概率极低。RE:为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?
防止三相不平衡,中性线有大电流流过!RE:为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?
个人在这方面没有经验,提供个思路楼主参考。是不是防止谐波(3次为主吧)过大,在中性线上叠加后引起一系列问题!
RE:为什么晶闸管调压器三相供电的电阻炉不提倡接中性线?
我觉得不平衡电流烧毁中性线的可能性不大,如果截面小了,可以加大,与相线一致就可以了。支持5楼的说法,不用中性线引出,可能还是出于三次谐波和3的倍数次谐波通道的考虑吧。
页:
[1]