如何计算配电柜补偿电容?
请问各位电气专家如何计算配电柜补偿电容?请举个例子。(加分)RE:如何计算配电柜补偿电容?
Q=2*3.1415926*f*C*U*U*0.001Q为补偿容量(kvar),f为频率(50HZ),C为容量(uf),U为电压(KV)。
此公式可供参考
RE:如何计算配电柜补偿电容?
例如:某工地上有1台空压机,功率为132KW,额定电流为258.6A,测到的功率因数为0.76,现在要想把功率因数提高到0.95,该补偿多大的电容。查表,可得知补偿系统为:0.526。132*0.526=69.432(KVAR)cosφ——功率因数;
P——有功功率,kW;
I——用电设备的运行电流,A。希望能给你帮助
RE:如何计算配电柜补偿电容?
http://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... hlight=电容这里有个资料希望对你有用RE:如何计算配电柜补偿电容?
楼主的学习精神可嘉,其实这个有工业设计表格可选,当然现在软件计算更简单了。估算可以按照装机容量的30%考虑,适用于低压!