使用变频器漏电跳闸
电机是18.5KW 用变频器启动,在变频器上线加装漏电器100MA 为什么漏电保护器总是跳闸?谢谢RE:使用变频器漏电跳闸
变频器的上口一般不用加任何保护装置,除了电抗,滤波器,和接触器,变频器本身就有漏电保护功能RE:使用变频器漏电跳闸
不要装带漏电的 用空气开关就行啊!RE:使用变频器漏电跳闸
变频器上没有什么保护啊!应该是自带的啊!RE:使用变频器漏电跳闸
由于变频器输入端和输出端的电流都含有高频成分,采用变频器驱动时由高频成分所造成的漏电电流要大于电网电源供电时的漏电电流。因为断路器的种类很多,所以在某些情况下,即使变频器电线和电机的绝缘都没有问题,仍然有可能出现由于高频成分的漏电而造成的误动作。因而,可能的原因最主要是漏电流设定值太小或变频器的谐波分量太大造成。我们可以采取以下对策加以解决:
(1)将漏电断路器动作的灵敏电流值提高到容许的水平。
(2)采用带有高次谐波对策的漏电断路器。
(3)在电源和变频器之间设置零相电抗器,抑制零相电流。
(4)尽量缩短变频器和电动机之间的电线长度,并尽量将电线架离地面,以减少浮游电容及漏电电流。
(5)当无法改变漏电断路器动作的灵敏电流值时,在分支电路和包括变频器的回路中设置绝缘变压器。
(6)选择静电容量小的电线。
RE:使用变频器漏电跳闸
变频制造的谐波造成漏电保护器误动作。RE:使用变频器漏电跳闸
变频器本身就有漏电保护功能,只要把参数设置正确就可以了 敢问你用的什么变频器哪样就可以细说了。还有就是楼上那位同学说的用空气开关就可以了。RE:使用变频器漏电跳闸
先不说要不要装漏电开关,就楼主的问题,漏电开关作为普通电动机的保护,100mA也太小了。北方可以考虑200,南方应该500mA!RE:使用变频器漏电跳闸
我们干脆就直接去掉了开关的漏电保护。
页:
[1]