不同的人 发表于 2012-6-22 15:36:17

如何降低10KV高压电缆屏蔽层感应电压

近来,现场装置10KV高压电缆施工受电完成后(单芯,500MM平方),发现高压电缆的护层保护器感应电压达到400V,希望有这方面经验的能人给予指导一下,谢谢!

hurry 发表于 2012-6-22 18:51:42

RE:如何降低10KV高压电缆屏蔽层感应电压

屏蔽层没有可靠接地嘛?可靠接地应该是不会有

notebook 发表于 2012-6-22 22:07:07

RE:如何降低10KV高压电缆屏蔽层感应电压

单芯电缆的金属护层(铠装和屏蔽层)一般要求一端直接接地,另一端经过电压保护器接地。过电压保护器的击穿电压好像应该在100V左右。楼主所说的400V确实太高了。
之所以感应电压这么高,可能是因为线路较长、电流较大引起的。可以考虑在中间直接接地,两头经过电压保护器接地的方式。另外,也可以采用交联接地的方式。
页: [1]
查看完整版本: 如何降低10KV高压电缆屏蔽层感应电压