拉丁教父 发表于 2012-6-21 16:48:18

75KW的电机,三相电流差别大吗?

96A,105A,107A
长期运行有问题吗
零线有十几安培的电流!

乖乖女 发表于 2012-6-21 20:03:43

RE:75KW的电机,三相电流差别大吗?

三相不平衡度GB/T15543-1995
1 主题内容与适用范围
本标准规定了三相电压不平衡度的允许值及其计算、测量和取值方法。
本标准适用于交流额定频率为50Hz电力系统正常运行方式下由于负序分量而引起的公共连接点的电压不平衡。
2 术语、符号
2.1不平衡度ε unbalance facor ε
指三相电力系统中三相不平衡的程度,用电压或电流负序分量与正序分量的方均根值百分比表示。电压或电流不平衡度分别用εu或εI表示。
2.2正序分量Positive—sequence component
将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后,其正序对称系统中的分量。
2.3负序分量negative—sequence component
将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后,其负序对称系统中的分量。
2.4公共连接点Point of common coupling
电力系统中一个以上用户的连接处。
3 电压不平衡度允许值
3.1电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%(取值见附录A)。
电气设备额定工况的电压允许不平衡度和负序电流允许值仍由各自标准规定,例如旋转电机按GB755《旋转电机基本技术要求》规定。
3.2接于公共接点的每个用户,引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%,根据连接点的负荷状况,邻近发电机、继电保护和自动装置安全运行要求,可作适当变动、但必须满足3.1条的规定。
4 用户引起的电压不平衡度允许值换算
电压不平衡度允许值一般可根据连接点的正常最小短路容量换算为相应的负序电流值,为分析或测算依据;邻近大型旋转电机的用户,其负序电流值换算时应考虑旋转电机的负阻抗。有关不平衡度的计算见附录B。
5 不平衡度的测量(见附录A)
附录A 不平衡度的测量和取值(补充件)
A1本标准中ε值指的是在电力系统正常运行的最小方式下负荷所引起的电压不平衡度为最大的生产(运行)周期中的实测值。例如炼钢电弧炉应在熔化期测量;对于日波动负荷,可取典型日24h测量。 A2本标准规定的正常ε允许值,对于波动性较小的场合,应和实测的五次接近数值的算术平均值对比;对于波动性较大的场合,应和实测值的95%概率值对比,以判断是否合格。其短时允许值是指任何时刻均不能超过的限值。 为了实用方便,实测值的95%概率值可将实测值(不少于30个)按由大到小次序排列舍弃前面5%的大值,取剩余实测值中的最大值;对于日波动负荷,也可以按日累计超标时间不超过72min,且每30min中超标时间不超过5min来判断。 A3不平衡度测量仪器应满足本标准的测量要求。每次测量,一般按3s方均根取值,对于离散采样的测量仪器,推荐按下式计算:
(A1) 式中:εk——在3s内第k次测得的不平衡度;
m——在3s内均匀间隔取值次数(m≥6)。
对于特殊情况,由供用电双方另行商定。
仪器的电压不平衡度测量的绝对误差不超过0.2%;电流不平衡度测量的绝对误差不月过1%。

notebook 发表于 2012-6-21 23:19:08

RE:75KW的电机,三相电流差别大吗?

三相电压不平衡度是指三相系统中三相电压的不平衡度程度,用电压或电流负序分量与正序分量的均方根百分比表示。三相电压不平衡(即存在负序分量)会引起继电保护误动、电机附加振动力矩和发热。额定转矩的电动机,如长期在负序电压含量4%的状态下运行,由于发热,电动机绝缘的寿命将会降低一半,若某相电压高于额定电压,其运行寿命的下降将更加严重。
我国目前执行的GB/T 15543-1995 《三相电压允许不平衡度》规定了电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,同时规定了短时的不平衡度不得超过4%,其短时允许值的概念是指任何时刻均不能超过的限制值,以保证继电保护和自动装置正确动作。对接入公共连接点的每个用户引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3%。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 02:34:33

RE:75KW的电机,三相电流差别大吗?

看不太明白了 讲解一下 用我的这个事例!

running 发表于 2012-6-22 05:49:58

RE:75KW的电机,三相电流差别大吗?

先问你第一个问题 三相电动机用零线吗??好像没有吧 只有一根地线,地线上有电流就是电动机有问题,你用该测量一下电动机的绝缘了,再次你的电流偏差不是很大,如果绝缘没有问题倒是能用,关键的问题我觉得应该能发热,还有一个问题就是电动机你没有说出电压来,只看电流还存在一定的误差

shirley 发表于 2012-6-22 09:05:23

RE:75KW的电机,三相电流差别大吗?

电压好像偏低一点 360V左右吧!

不着边际 发表于 2012-6-22 12:20:48

RE:75KW的电机,三相电流差别大吗?

我单位设备有此现象,这样可分为几种情况
1 电流测量不准确,误差比较大,可以使用电流钳表再次确认
2 三相绕组阻抗存在差异,R与XL不同都有可能
3 三相电压存在不平衡度
4 接线存在接触不良现象
5 相对误差A -6.5%
   B2.3%
   C4.2%
这样如果长期运行,电机会有一定温升,长久以往缩短电机使用寿命。

走到异地 发表于 2012-6-22 15:36:13

RE:75KW的电机,三相电流差别大吗?

电流差的太多了,电机或供电有问题。

誓言 发表于 2012-6-22 18:51:38

RE:75KW的电机,三相电流差别大吗?

这个差的是有点多 郁闷 怎么办呢?

这个夏天 发表于 2012-6-22 22:07:03

RE:75KW的电机,三相电流差别大吗?

应该不是电源电压不平衡,如果是电源问题的话,其他电机也会同样出现电流不平衡的现象。
有没有测过该电机的直流电阻?三相直阻是否平衡?