卡斯柯 发表于 2012-6-22 19:30:28

75KW采用AB软启动的风机怎么对付瞬间停电?

75KW采用AB软启动的风机怎么对付瞬间停电?
其他直接启动的都是在接触器上用了延时触头,可是这台有软启动,怎么才能做到短时瞬间停电自动重启呢?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 21:27:43

RE:75KW采用AB软启动的风机怎么对付瞬间停电?

直接自起的电机用接触器的延时接点实现接触器线圈的自保持,
软起启动的用旁路接触器的延时接点作为启动软启动器的接点行不行?

私聊啊 发表于 2012-6-22 23:24:58

RE:75KW采用AB软启动的风机怎么对付瞬间停电?

增加一个在启动控制器,对于瞬间断电还是采用软启动启动到一定转速后在启动旁路的好。
页: [1]
查看完整版本: 75KW采用AB软启动的风机怎么对付瞬间停电?