放心去飞 发表于 2012-6-22 11:41:21

风机软连接上下有根铁丝(固定挡板把手用的),发现接触的地方细小的电火花

风机软连接上下有根铁丝(固定挡板把手用的),发现接触的地方一直有细小的电火花,是不是漏电了,如果是的话怎么查哪里漏电呢?

收费员 发表于 2012-6-22 13:38:36

RE:风机软连接上下有根铁丝(固定挡板把手用的),发现接触的地方细小的电火花

先从电动机绝缘和电缆绝缘查起,尤其电缆接线盒

守分安常 发表于 2012-6-22 15:35:51

RE:风机软连接上下有根铁丝(固定挡板把手用的),发现接触的地方细小的电火花

好的 明天用摇表看看绝缘有没问题!

忧伤世界 发表于 2012-6-22 17:33:06

RE:风机软连接上下有根铁丝(固定挡板把手用的),发现接触的地方细小的电火花

有轻微的漏电,电机需要烘干。

黄昏了 发表于 2012-6-22 19:30:21

RE:风机软连接上下有根铁丝(固定挡板把手用的),发现接触的地方细小的电火花

是长时间没有运行了 用万用表量不出有电压的 空转烘干下试试?

hurry 发表于 2012-6-22 21:27:36

RE:风机软连接上下有根铁丝(固定挡板把手用的),发现接触的地方细小的电火花

存在电位差,有如下主意点:
         电机接地不良接地电阻大于4欧姆
         存在感应电压
         电机绝缘不良,有少许泄漏电荷
         在一定条件下两种金属之间

安师大 发表于 2012-6-22 23:24:51

RE:风机软连接上下有根铁丝(固定挡板把手用的),发现接触的地方细小的电火花

倾向于感应电压 用万用表量不出!
页: [1]
查看完整版本: 风机软连接上下有根铁丝(固定挡板把手用的),发现接触的地方细小的电火花