pk360 发表于 2012-6-21 06:22:24

化工厂内哪些设备是不允许突然停机自启动的?

比如乙烯厂、甲醇厂、化肥厂等等这些整个工艺流程中的哪套或者哪几套装置时不能允许突然停机的?比如加氢进料泵允许么?希望懂的大侠指教下!~~~

伊势丹 发表于 2012-6-21 10:16:54

RE:化工厂内哪些设备是不允许突然停机自启动的?

一般的设备都是不允许停机的。如果停机了,系统会检测到的,对于不同的设备,会采取不同的措施。
一般压缩机是不会自启动的。

守分安常 发表于 2012-6-21 14:11:24

RE:化工厂内哪些设备是不允许突然停机自启动的?

甲醇厂我觉的哪个都不能随便的启停的,如果说必要的话应该是压缩机、汽轮机、还有楼上说的加氢进料泵是不允许的 影响工艺配比

running 发表于 2012-6-21 18:05:54

RE:化工厂内哪些设备是不允许突然停机自启动的?

<div class="quote">甲醇厂我觉的哪个都不能随便的启停的,如果说必要的话应该是压缩机、汽轮机、还有楼上说的加氢进料泵是不允 ...
西来峰 发表于 2010-7-18 02:53 PM <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

苹果粉儿 发表于 2012-6-21 22:00:24

RE:化工厂内哪些设备是不允许突然停机自启动的?

问题就在这了,原则上说没人希望有设备突然停机自启动,但是整个工艺流程下来大小设备那么多,哪个是重点保护的呢?加氢进料泵是确定不能了,那具体还有别的么?最好说明是哪个厂的哪个设备哦

write 发表于 2012-6-22 01:54:54

RE:化工厂内哪些设备是不允许突然停机自启动的?

那要是具体说就比较多了。就先说电机吧。空分车间有氮压机、氧压机、空压机。 净化车间有锅炉给水泵、引风机、保护机。压缩有压缩机、注油泵电机、汽轮机、油站。精馏有一、二、三塔回流泵,常压塔辅液泵、碱液泵。转化有引风机、冷却水泵、循环泵。太多了 仔细想了一下工艺流程感觉少了哪个都不行。就说这些吧希望能给你帮助。甲醇厂的

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 05:49:24

RE:化工厂内哪些设备是不允许突然停机自启动的?

化工装置是一个系统,不允许停机自启动的!

pisen 发表于 2012-6-22 09:43:54

RE:化工厂内哪些设备是不允许突然停机自启动的?

大二的哥哥,虽说全部重要,肯定分主次的吧?哪个特别重要,要是突然停电了,希望哪套装置能多撑一会,哪套装备最后停损失会小,应该是有说话的吧,谢谢

冰雨 发表于 2012-6-22 13:38:24

RE:化工厂内哪些设备是不允许突然停机自启动的?

没有能 多撑一会的。别的我不敢说但是甲醇就是这样的。都有很多联锁 学自动化的应该都明白。它有一个sis紧急停车联锁系统,不管是哪个装置上的问题它都是起不来的。不存在“撑”的问题。

这个夏天 发表于 2012-6-22 17:32:54

RE:化工厂内哪些设备是不允许突然停机自启动的?

停车后不存在多撑一会儿的概念,比如说因为外部线路故障停电造成停车事故,那就立即起动应急电源,排除有害物质不能伤人,工艺上加以处理,如氯气等。这是应急处理方法之一。
但也分什么事情,配电室火灾时,没有停掉聚合釜搅拌电源,当然也有可能,在这种情况下避免安全阀起跳,防爆膜爆裂,发生暴聚现象,为以后的处理容易起到关键作用。
页: [1] 2