变频水泵跳闸的原因
公司的锅炉给水泵不够用,操作工把备用泵也开起来,但操作室电脑反应电机未转,操作工检查后确认备用泵已经开启,随后加变频,但刚加就跳闸了,连原来的水泵也不能用了。全厂因此紧急停工,求助各位大侠分析事故原因,也好做事故调查。RE:变频水泵跳闸的原因
电脑软件或是硬件有问题。RE:变频水泵跳闸的原因
应该是备用给水泵的变频器没有发出允许合闸的命令,这通常有两种可能:一种可能是变频器准备未就绪(或者已经出现故障),强行加变频,结果变频器故障点扩大,引起高压系统保护动作使母线失电,使此前运行的给水泵停运;还有一种可能是:通常对于给水泵和备用泵的使用都有联锁,在使用中不慎触发了联锁,致使非正常停止运行。后者的可能性较大。RE:变频水泵跳闸的原因
楼上说的第一种可能根本就不可能发生。一来变频器故障时,你根本就无法开起来。再则,备用泵与运行泵电源一般都不会在同一母线上,怎么可能变频器故障引起运行泵所在母线电压下降?楼主的原来的水泵也不能用了是什么意思?是不是也随着跳了?
RE:变频水泵跳闸的原因
具体电气线路发起议论者没有交代清楚。有可能两台泵使用一台变频器控制,使用时只能使用一台泵,另一台备用。同时变频器和生产有联锁停车信号,当两台泵同时启动,变频器可能出现过流故障。致使停车。 另一种可能是:通常对于给水泵和备用泵的使用都有联锁,在使用中不慎触发了联锁,致使非正常停止运行。
页: