电气桥架问题
回复 16# blueskyym007是厂家生产的,底部有加重横梁,但是是梯架,因为槽盒不行,不过我建议你使用大跨度桥架时最好地下用槽钢拖起来,因为凡是大跨度的桥架第一你要人在上面工作,第二里面的电缆绝对少不了,从安全角度考虑建议你这样,我们这里有个过路的地方就是底部有两根槽钢托起,然后跨度是17米左右只有中间采用了三角圆钢支撑而已
RE:电气桥架问题
回复 17# 帅的掉渣我们一个现场也使用 的大跨度桥架6米 是厂家的成品也做过实验 但是 电缆放上去的时候出现了很多变形甚至 垮塌的情况
10米的距离 仅仅用槽钢担在管廊上 行么?是不是还是要在下面做支柱好点
RE:电气桥架问题
尽量杜绝使用焊接方式加固,一旦进行焊接,电缆桥架的镀锌层就会被破坏,会发生电化学腐蚀,结果将是大面积的锈蚀,组好采用用桥架附件进行加固方式,一劳永逸,而且还有很大回旋余地,以后整改都很方便,电焊方式非常老的处理方法了,应该淘汰RE:电气桥架问题
回复 18# blueskyym007根据电缆的数量和重量,6米跨度底部用了两根槽钢拖起来完全没有问题。我们这里600的桥架加重的里面有10根185的高压电缆还有几根低压电缆没有问题。
RE:电气桥架问题
回复 20# 帅的掉渣可能问题就在这里我们那个是梯形架 800的但是没有做槽钢担在下面桥架就出问题了
支撑出来的挑梁(不知道描述是否正确,应该算不了是梁,就一个T型钢)也承受不了,如果担槽钢更受不了了
RE:电气桥架问题
桥架一般还是3米一个跨度吧,如果实际觉定要大跨度的话也必须是得托架式安装!我再请教各位一个问题,桥架接地如何来实现啊。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:电气桥架问题
回复 21# blueskyym007梯架也是没有问题的,底部是两根槽钢利用C面边梁支撑两个绝对没有问题 ,如果还是出现问题建议中间采用三角花梁
RE:电气桥架问题
没有人注意电缆桥架的设计和施工的,最多就是防锈漆涂刷RE:电气桥架问题
应该除锈之后刷一层底漆,再喷银粉漆的。但桥架民用实施里基本都是直接铆接的啊