ADJF 发表于 2012-6-22 17:32:36

PLC模块的现场适应能力

各位大大:
我去年毕业,刚进厂。我厂是化工厂,环境差(酸性气体和水汽重),PLC模块经常坏。由于我实践经验浅薄,提不出好点子解决问题,希望各位大大指教。
谢!

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 19:29:51

RE:PLC模块的现场适应能力

我也在化工厂工作,有副产品氯气,酸性腐蚀比较严重,到了夏季湿度比较大,尤其在海边,地下水位比较高,对电器产品安全运行存在较大影响。
我这里那,分为防爆区与非防爆区。像PLC模块在防爆区现场安装的比较少,一般都采用现场直接接线,引入到DCS机柜间,设备分散,但集中控制。这样避免电器元件损坏。也有过在现场安装的特例,一般安装在防爆柜子的内部,注意箱体密封,其次在箱内放些干燥剂,防止有冷凝水侵害电器元件,或在箱体内部安装空间加热电阻,一般箱内温度保持比外部温度高个2~3摄氏度即可,防止冷凝水的凝结侵害元件。
在非防爆区具有腐蚀性气体的场所,也要注意箱体密封,与穿线管连接的地方注意防水,防止雨水顺线而入。其次也要在内部安装加热器预防冷凝水产生,箱内存放些干燥剂,定期更换或检查。
还有其他方法如给箱内吹入干燥的压缩空气,其温度略高于环境温度,但注意不要超过40摄氏度,进行气体置换。

liion 发表于 2012-6-22 21:27:06

RE:PLC模块的现场适应能力

首先,谢谢2楼的“学长”,谢谢!

(1)、现场电器箱装“热电阻”,应该是加热电阻吧,由于我们这儿大环境温度偏高(夏天最高气温近40℃),所以“加热”这种方法应该不适和我厂,但的却有它适应的场所,这不失为一种好办法。
(2)、“采用现场直接接线,引入到DCS机柜间”,这个我不懂,请师兄解释。
(3)、 我厂PLC模拟量和数字量模块是在操作室,但远程站都在现场的电器箱,“密闭箱体、放干燥剂并定期更换检查”的却是个好办法!
再次感谢!!

notebook 发表于 2012-6-22 23:24:21

RE:PLC模块的现场适应能力

PLC控制室,要和操作间隔离开,加装空调,空调的进风口要有过滤和除湿药剂。一家造纸厂的控制室,就是这样的,效果很好。
页: [1]