变压器的继电保护问题
请问各位海友,为什么油浸变压器单独运行且不作为其他电源的备用保护时,不需要过负荷保护。
青春岁月
发表于 2012-6-22 18:50:42
RE:变压器的继电保护问题
呵呵,楼主的观点是哪里的?
油浸式变压器需要过负荷保护呀,只*负荷保护一般延时作用于信号。
而且,油浸式变压器热容量大,有较强的过负荷能力,在事故和非正常状态下是允许过负荷的
小空分
发表于 2012-6-22 22:06:07
RE:变压器的继电保护问题
回复 2# 13741140
这段表述是《工业与民用配电设计手册》第七章关于电力变压器的继电保护配置的说明。