相约 发表于 2012-6-22 16:14:22

什么是继电保护装置的选择性

在学习,的很多不明白,谢谢,不是学专业的,请通俗一点,

忧伤世界 发表于 2012-6-22 20:47:57

RE:什么是继电保护装置的选择性

 当电力系统发生故障时,继电保护装置能迅速准确地将故障设备切除,使故障造成的危害及停电范围尽量缩小,从而保证*障设备继续正常运行,满足上述要求就叫选择性。
1 选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。
2 遇如下情况,允许适当牺牲部分选择性。
A.接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定。需要时,线路速动段保护可经一短时限动作。
B.对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数,缩短动作时间。
C.双回线内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横差保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑,确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况。
D.在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路。
3 变压器电源侧过电流保护的整定,原则上主要考虑为保护变压器安全的最后一级跳闸保护,同时兼作其他侧母线及出线故障的后备保护,其动作时间及灵敏系数视情况可不作为一级保护参与选择配合,但动作时间必须大于所有配出线后备保护的动作时间(包括变压器过电流保护范围可能伸入的相邻和相隔线路)。
4 线路保护范围伸出相邻变压器其他侧母线时,可按下列顺序优先的方式考虑保护动作时间的配合:
A.与变压器同电压侧指向变压器的后备保护的动作时间配合;
B.与变压器其他侧后备保护跳该侧总路断路器动作时间配合;
当下一级电压电网的线路保护范围伸出相邻变压器上一级电压其他侧母线时,还可按下列顺序优先的方式考虑保护动作时间的配合;
C.与其他侧出线后备保护段的动作时间配合;
D.与其他侧出线保全线有规程规定的灵敏系数的保护段动作时间配合。
页: [1]
查看完整版本: 什么是继电保护装置的选择性