电机防爆操作柱
两个水泵,一个18.5kw,一个5.5kw。请问防爆操作柱应如何选呢?应注意哪些问题?另外,接线上,操作柱只是一个控制回路吧,接到抽屉柜上?
RE:电机防爆操作柱
两个水泵,一个18.5kw,一个5.5kw选用防爆操作柱如只需启动、停止功能可以选同一种规格,如露天使用还需提出防腐要求,操作柱只是一个控制回路,与通常的启动、停止按钮一样,可直接接到抽屉柜上。当然你也可选带启动器的防爆开关。RE:电机防爆操作柱
18.5KW的防爆操作柱上应有电流表,运行指示灯,启\停按钮;5.5KW的防爆操作柱有运行指示灯,启\停按钮就可以了。接抽屉柜上同正常接控制回路没有区别。RE:电机防爆操作柱
3# 雁南飞如果没有特殊要求,30KW以下电动机按照设计规范可以不要电流表,根据安装要求可选择户外或户内型,壁挂或立柱安装型。
RE:电机防爆操作柱
操作柱一般是安装在现场,抽屉柜上不需要安装操作柱,当然,如果有控制按钮,可以实现两地控制。RE:电机防爆操作柱
防爆操作柱一般装在现场,操作柱上一般有启动、停止按钮,运行、停止指示灯和一个电流表组成RE:电机防爆操作柱
貌似30KW以下的电机都不需要电流表你的操作柱上需要 控制按钮两个(起,停),指示灯两个(RED,GREEN),控制线是接到配电柜的
现场一般没有什么要求。按照控制原理图接上就行。
还有就是环境要求是装防腐的还是防爆的,还是普通的 再一个就是安装方式(壁装,立柱等)
但是你那是水泵 估计防腐就可以了~
RE:电机防爆操作柱
多按了一下 多了一条回复~~汗公司的破机器
RE:电机防爆操作柱
控制方式差别不大。控制箱跟功率没有关系的。RE:电机防爆操作柱
补充一下,如果现场容易误操作,在操作柱上可以多加一个锁停功能,就是如果设备有故障时,操作柱打到停止位置,然后给操作柱上锁,在其他地方不能启动电机了,其实就是把二次回路的常闭节点断开了。