15.5KW、18.5KW两极电机配线

大家讨论一下:
15.5KW、18.5KW两极电机配多大面积的电缆
手册上查的跟厂家推荐的差距很大。

冰雨 发表于 2012-6-22 11:40:22

RE:15.5KW、18.5KW两极电机配线

这还跟电缆的长度有关系的

小空分 发表于 2012-6-22 13:37:37

RE:15.5KW、18.5KW两极电机配线

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/16cm2够了。

不着边际 发表于 2012-6-22 15:34:52

RE:15.5KW、18.5KW两极电机配线

电流都不大,16平方够用,25平方有点浪费,但是如果线路长还是用25平方的吧

notebook 发表于 2012-6-22 17:32:07

RE:15.5KW、18.5KW两极电机配线

选的是3x10 1x6的,不知能否够用

俺弄吃 发表于 2012-6-22 19:29:22

RE:15.5KW、18.5KW两极电机配线

象这两两种电机,我们在做设计的时候基本上都是用3*16 1*10.没什么问题的。

黄昏了 发表于 2012-6-22 21:26:37

RE:15.5KW、18.5KW两极电机配线

回复 1# lihy3001


什么手册上查的?

敌法师 发表于 2012-6-22 23:23:52

RE:15.5KW、18.5KW两极电机配线

根据电流数16的够用了。